在现场拍的开关箱典型的违规用电和大家分享一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
无影
沙发
偶再仔细看看规范,谢谢楼上2位:)
2009-12-28 10:00:28
赞同0
-
大老猫
板凳
楼主说的:“规范要求,电梯厅不应使用节能自熄开关;其他部位应采用节能自熄开关。”是 GB 50096-1999(2003年版)的第6.5.3条的要求,但此条要求已经在GB 50368-2005第8.5.3条进行了修订(请看该条的条文解释),也就是说,住宅的电梯前室灯开关在采取应急时自动点亮的措施时也是可以使用节能自熄开关的,现在施工图审查对节能的要求越来越严格了,高层住宅电梯前室灯和疏散楼梯灯的控制开关还是采用带应急时自动点亮的措施声光控开关为好。若一层入口大厅做精装修的话,灯具较多不适合采用声光控开关,采用普通开关即可。
2009-12-26 23:42:26
赞同0
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 iamczc 于 2009-12-26 23:43 编辑 ]