土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电压偏高,变频器该怎么用?

电压偏高,变频器该怎么用?

发布于:2005-07-16 13:00:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一个拉丝厂要解决自发电电压有时偏高烧变频器的问题,厂里一台200KW发电机(接近报废)经常电压偏高,有时达到500多伏.有一次就烧了十多台30KW的变频器,全线停产,现在停电就不敢用变频器,又不想换发电机,想找个折衷的办法,停电时也可以用变频器.

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • deng168
    deng168 沙发
    要解决发电机输出电压高的问题!你的发电机的电压调节器(AVR)励磁回路有问题!建议你加装一个过压保护装置,从根本上解决烧变频器的问题。
    2007-07-24 09:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • y-k810
    y-k810 板凳
    很简单在变频器前加一个PWM电源箱不就行了。我单位进口设备都有的,比如220V变220v
    2007-07-19 19:19:19

    回复 举报
    赞同0