土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防物资库的供水问题

人防物资库的供水问题

发布于:2009-12-22 11:03:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近接了个人防物资库的活,地下2层,平时做车库。2层分2个防护单元,一个2300平米,另一个3200平米。现在在一层有个移动电站,不知道给水管能不能从室外引1根进入人防后再分别引到上下两层两个防护单元的水箱。还是需要单独各自从室外引水?另外这个水箱究竟要不要考虑饮用水和生活用水?还是只考虑口部洗消用水?还有就是在移动电站的图集里有个2立方的水箱,第一不知道这个水箱可不可以不要,第二如果要不知道这个水箱的供水是从储存洗消口部的水箱引过去还是要再单独从室外接一根管子?如果是从储存洗消口部的水箱引,那么洗消口部水箱的容积是不是要加上移动电站的水箱呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • waterzy
    waterzy 沙发
    给水管,一根就够了,从室外引入,然后分别接到不同的单元,注意要加防爆波阀门。水箱的话,只要生活用水就行,冲洗口部,不需要饮用水。移动电站的水箱似乎不能取消。
    对与各水箱的充水,这是在平战转换时做的,就是说,在平战转换时,各个水箱就充满了,各个水箱之间没有联系!
    2010-01-31 20:16:31

    回复 举报
    赞同0
  • ccliu21st
    ccliu21st 板凳
    物资库 不需要做防毒通道吧 所以也不必做简易洗消间 图集中附进风口的出入口要做洗消污水集水坑

    [ 本帖最后由 ccliu21st 于 2010-1-31 18:23 编辑 ]
    2010-01-31 18:21:31