发布于:2009-12-22 09:57:22
来自:站务休闲/站长办公室
[复制转发]
目前论坛里关于审图的讨论都比较零散,网友都是遇到问题了单独开贴,这让想阅读相关内容的后来的网友查找起来很不方便。为此建议斑竹单独开一个审图板块,最好在其中再按省份分出仔贴,另可以规定或建议网友在本版块开贴时在标题里要做出简要说明。
我想,来这个论坛的网友,应该有很大一部分都在设计单位工作,而凡是干设计的就必然会碰到审图,有审图就有被冤屈的时候(据了解,现在很多院都实行审图条文数跟个人经济效益挂钩的)。我的这个提议,主要目的不是说给大家一个发泄不满的平台,而是:
1. 给设计人一个专门针对审图的互相讨论、学习、交流平台;
2. 另外一个方面,也可督促审图人不断学习、提高自己的业务水平;在给一份图纸做出判条时,尽量做到更严谨。必要时候,也可在这里有限度的曝光一下不负责任的审图单位。
产生这个想法是因为近期做的几份图纸,碰到了一些比较强悍的审图意见,在此特举两例:
案例一:
水泵55kW,星三角启动,开关/接触器/热继分别整定为:125A/A75/45~63A,导线为YJV-4*16加YJV-3*16;审图意见(判为违反强条):导线Iz<Ijs,违反GB50054-95第2.2.2(二)条。我的答复:不同意,水泵额定功率55KW,额定电流105A,流经导线上的电流为0.577x105=60.6A;独立穿管的YJV-4*16和3*16电缆的载流量为73.1A(条件:敷设在埋地的管道内,热阻系数1.5 ,降低系数取0.85),原设计导线选择满足要求。——我没有电话跟审图人沟通,在我心目中(估计在很多设计人心目中也同样),既然是能干得上审图,肯定都是各省的专家,不至于连星三角启动都搞不清楚吧,可能是一时疏忽,或者是嫌我的降低系数选得太高而已。回复意见返过去后,没一周时间,竟然来了二审意见:配线In (73.1A)<In(125A) 不满足规范要求。至此我彻底晕倒!!回复道:见国标05SDX006的3-13页“常见问题分析”!两天后,对方主动打电话过来:你把那条强条删掉吧,再打印一份盖章寄过来。(注,此为福建省某大院审的图)
案例二:
审图意见为:变压器的型号(设计中选为SCB10,出图时间为2009.11)已过时,现均采用SCB11系列的变压器,请修改。——只听说设备有淘汰一说,莫不成选设备这事情也要赶赶潮流,或者审图人看高考作文看多了,也要求我“时尚”一把!!大家帮帮忙,看我该如何回复好,在这先谢过了!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报