土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池最低水位

消防水池最低水位

发布于:2009-12-22 00:26:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做过不少消防水池,现在反思一下,以前似乎把“消防水池最低水位”理解错了?这里有两个概念:消防水泵能启动的最低水位和消防水池能抽上来水的最低水位。这两个水位是不同的,如果按第一个水位计算消防水池容积,要比按第二个水位计算消防水池容积大很多。大家平时怎么算的?我汗下来了!:L

全部回复(90 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小蝌蚪
    小小蝌蚪 沙发

    现在审图一般都是立式出水口中心线为最低有效液位。

    2018-01-20 16:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1476688554833
    学习了!很感谢楼主的分享!
    2017-03-01 09:29:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问15m左右的中庭顶上安装喷头有效果吗?

我在一个项目看到,一个商场的中庭二楼 三楼都是空的 中庭顶板在四楼 大概超过15m了吧,请问这样在中庭顶部安装喷头有效果吗?不是规范有要求 高度大于多少米就不用安装了吗?请教各位,谢谢!

回帖成功

经验值 +10