正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
电站工程
5.33 万条内容 · 215 人订阅
阅读下一篇
介绍30MW机组的定期工作
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
注意安全!!
10KV系统中性点经消弧线圈接地的,用电设备的接地点上,从理论和现实都存在跨步电压!!
分析:当10KV用电设备一相接地时,故障点与消弧线圈---主变中性点之间是10KV的相电压(5.774KV),这个电压加在故障点的接地电阻与消弧线圈及其接地电阻三都之间!
这样,真正的“0”电位是二个接地电阻的中间,故障点(地面上)电流经过设备接地电阻时,就有电压,这个电压就是故障设备接地电流引起的跨步电压!!!
这个电压有多大?是接地电流乘以设备侧接地电阻。
虽然是高阻接地,故障电流很小,但它毕竟是10KV高压,对人身安全还是有相当危险的。
所以,《安规》有规定,10KV设备发生接地故障时,跨步电压危险区室内是4米,室外是8米。
2.2.3 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-28 09:40 编辑 ]
回复 举报