土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下停车库的抗浮计算

地下停车库的抗浮计算

发布于:2005-07-16 00:13:16 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本人做有地下停车库,不考虑人防,由于地下水位较高,需计算抗浮。
具体情况是基础底板底标高为-4.100,顶板标高为-0.050,室外地坪标高为-0.450,地勘报告的最高水位为-0.950,在计算抗浮时依据地勘报告确定水位计算高度为3.15m,但总工认为计算水位计算高度应从室外地坪开始计算即水位高度为3.650m,总工认为本工程地处海南岛,为多雨和台风影响地带,地表水如不急时排出,整个地下车库就水塘中。那样的话需在原基础上再覆土0.300m(本工程地处海南岛,8.5度区),请教各位你们在计算地下室抗浮计算时是按照地勘还是室外地坪来确定计算水位高度?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bzh2005
    bzh2005 沙发
    应该是可以的,如果这样考虑的话那也太过于保守了,因为暴雨季节雨水很容易就把地表土饱和,而下面未必达到饱和,这样说的话还是可以取常勘察单位提供的计算水位高度
    2006-11-29 15:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • ltf2001
    ltf2001 板凳
    能否考虑的勘察单位提供的计算水位高度呢?即在设计使用年限内的最高水位
    2005-07-16 15:14:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于人防地下室顶板配筋

根椐<多层住宅普通防空地下室设计规程>DB13(J)29-01,4.4.1款:板内上下层纵向受力钢筋宜通长布置,间距不大于250mm。 钢筋接能的原则是什么,因为不同开间和进深钢筋的规格和间距是不同的,个别开间钢筋还很大, 如果按就高不就低的原则是不是有点不合适,请教各位的意见!请大家赐教!!

回帖成功

经验值 +10