三层冷冻水泵扬程32米是否大了?
三层冷冻水泵扬程32米是否大了?
我是新人,刚到公司出现冷冻水泵扬程32米,是否大了?楼高三层,层高4米吧,如果高了,要多少合适?先谢谢了
发布于
2009-12-21 17:19:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(84 )
xueyeah
跟最不利环路长度有关,跟面积没有直接关系。
2010-02-25 16:35:25
来自 PC
评论
举报
xueyeah
感觉这个扬程差不多,建筑高度对扬程是有影响的,因为高度影响最不利环路的长度。如果建筑不是很高,但是进深很深的话,依然有可能造成最不利环路比较长。
上面大家都说了很多了,这个扬程基本上对应的最不利环路长度在200-300m左右。你可以复核一下。
2010-02-25 16:33:25