1600KVA柴油发电机,在2路都失电情况下,启动,一次性能带得最大负荷按百分之多少计算,我们按70%算,70%或60%是怎么确定的。有什么原因吗?

全部回答(9 )

  • 黄埔军校

    好像主要是频率降低吧?
    2010-10-20 14:07:20 来自 PC 评论 举报
  • zeizei110
    根据经验负载都是慢慢加上去的,柴发稳定后一般先加40%的负载,然后提高到60%,设计时负载不会超过柴发容量的80%;如果有2台并机,负载是自动分配的。
    2010-09-15 08:41:15 来自 PC 评论 举报