土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教方向过流保护!

请教方向过流保护!

发布于:2009-12-21 11:06:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变压器高低压侧方向过流保护为什么指向不一致,高压侧指向变压器,低压侧指向母线?电压分别取自高、低压母线。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    lzh2b 发表于 2009-12-21 21:10 假如是该变压器短路了,岂不是低压侧开关不跳闸???我们变压器高压为电网,低压侧还有电源发电机。就是因为你在下面有发电机,才装方向过流保护;方向过流不是保护变压器的,而是保护发电机的! 不让发电机向外发电。变压器保护肯定有纵差保护!有故障时高低压会同时跳闸。
    2015-05-27 14:23:27

    回复 举报
    赞同0
  • chengfuchun2010
    1. 一般用于两卷变压器,当高压侧方向指向主变时,作为主变主保护和下级低压侧开关保护拒动时的后备保护
    2.一般用于两卷变压器,当低压侧方向指向高压母线时,作为母线和线路保护拒动时的后备保护
    3.一般用于两卷变压器,当低压侧方向指向低压母线时,作为主变低压侧母线及馈线保护拒动时的后备保护
    2015-05-21 09:42:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 483 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气测量问题

今天看民用和工业配电设计手册说低压380V进线需要测量3相电流,可是国标GB5137上说只需要测量单相电流。还有保安MCC需要测量有功功率。而我师傅说保安MCC就不需要测有功功率了。到底哪个是对的呢?

回帖成功

经验值 +10