再问严寒地区消火栓如何防护
再问严寒地区消火栓如何防护
现有一个小的厂房,属于两面通风,冬季寒冷!厂房内设计院给了四个消火栓,问这样设计是否合理?个人认为只要放两组灭火器即可!请教各位高人指点一二!小弟在这里谢过!
发布于
2009-12-21 09:56:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
corelli
如果按规范需要设市内消火栓,可以采用空管系统和快速开启阀门:victory:
2009-12-21 18:58:21
来自 PC
评论
举报
wangkaiqi
楼主说的工程案例利用电伴热是可以的,可以参照图集03S401。如果大规模采用电伴热就不合理了,我曾经做过一个8万平方的敞开式停车楼,就做了消火栓的干式系统和喷淋的干式系统。
[
本帖最后由 wangkaiqi 于 2009-12-21 14:27 编辑
]
2009-12-21 14:26:21