土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 求教!预应力管桩入岩深度如何确定?
设计采用的是先张法预应力管桩,锤击法沉桩,要求入岩深度750。管桩不像钻孔桩,可以看岩样,打下去就下去了,如何判定入岩和入岩深度?

全部回答(5 )

  • ljianye
    1、对照地质资料初步确定桩长。2、以三阵贯参考能否收锤。
    2010-01-30 13:58:30 来自 PC 评论 举报
  • wudi790508
    首先预应力管桩的桩身强度没那么低,我做过强度达到C80的工程。控制原则以控制贯入度为基准。规范上面都有详细要求的。
    2010-01-27 11:00:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.81 万条内容 · 215 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10