土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工行业造气废水处理工艺

化工行业造气废水处理工艺

发布于:2005-07-15 17:02:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠,刚碰到一个项目,化肥厂造气废水,废水水质主要指标为:COD:2000,SS:150,NH4-N650,CN-20,S2-:35,该项目是改造项目,原有构筑物:粗灰池,细灰池,隔油池,热水池,冷却塔,冷水池4个,曝气沉淀池1个4900m3,甲方要求在原有构筑物上进行改造,要求出水水质达到《合成氨工业水污染物排放标准》GB13458-2001二级标准和《污水综合排放标准》GB8978-1996二级排放标准(199712.31之前建设的)。
俺查了网上有河南省化工研究所的一种空气催化氧化法,说的比较好,可投加的氧化剂没有具体说明,各位大侠,有什么其他好的办法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mywater2005
    mywater2005 沙发
    谢谢song-lang大侠,不知什么原因,这个项目公司领导决定放弃了。但是我们依然就这个问题做一下探讨,上边的行业标准要求比国家排放标准低,所以甲方采用行业标准。还有一个指标也挺重要,就是水温,40-60℃。甲方根据水源状况,提出以下三点思路:
    1、出去水中SS,CN-即可得到降低,
    2、氨氮采用汽提,回收气态氮,可降到100以下,
    3、冷却塔降低水温,
    以上为生化创造条件,最终还要采用生化。
    目前有些氮肥厂对氨氮的处理要求能够回收,所以A/O法有时就受到限制。对于氮肥厂造气废水的治理,翻看了很多资料,目前传统的工艺就是A/O,效果较明显。还有没有其它更好的办法,投资低、运行费用低、占地少,当然都是相对来说,各位大侠可以讨论一下。
    祝各位工作顺利。
    2005-10-17 08:39:17

    回复 举报
    赞同0
  • song_lang
    song_lang 板凳
    可以试一下A/O法,我也正在做一个氮肥厂的废水处理,不过要达到你所说的排放标准可就不一定了。为什么不会回用呢?
    2005-07-17 22:10:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。