土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 接地扁钢能否沿着门边安装

接地扁钢能否沿着门边安装

发布于:2009-12-20 15:13:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
10KV变电所在安装接地扁钢时要经过一个门,请问接地扁钢能否沿着门的三面进行安装。如果这样安装,当发生单相接地时,接地扁钢上能带有多少伏的电压,人接触到接地扁钢后,对人有无影响。(10KV系统是中性点经消弧线圈接地)。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发




    你不会想"用接地扁钢代替门吧,装了扁钢就不用装门了???
    2009-12-23 13:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • ghy0968
    ghy0968 板凳
    接地扁钢过门口不应裸露在外,应埋入地下并做均压带,具体做法典型图上有。
    2009-12-22 10:31:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多