土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论下地下室变配电所的排水问题

讨论下地下室变配电所的排水问题

发布于:2009-12-20 13:52:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008

4.10.6 位于地下层的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行的卫生条件,当不能满足要求时,应装设通风系统或空调装置。在高潮湿环境地区尚应设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器;在地下层应有排水和防进水措施。

10kV及以下变电所设计规范GB50053-94
第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。



上述二个规范均提及变配电所的防水和排水措施。

目前我手上的这个项目,四个10KV变配电所均位于地下一层车库,车库建筑标高为-4.6,变配电所的正上面为室外绿化(车库正上面为住宅楼),变配电所顶板结构沉降了-0.6米,因为变配电所的地面建筑标高为-5.2,形成了一个最低点,如何采取合理的应急排水措施?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxinrushui
    chenxinrushui 沙发
    “变配电间不应出现明显的给排水管”,源于变配电间需要通过供电局验收,也就是说,在供电局进场施工之前,会到现场查看,检查变配电间的照明、通风、土建、消防等是否满足要求,检查细则就有”变配电间不应出现明显的给排水管”这一条。

    我几年前有一个项目,类似这种情况,变配电产设置了集水井,集水井通过明管沿墙敷设,到一定标高后再伸出室外,立管上设置有闸阀。
    当时很搞笑的,供电局第一拔人来,说这样不行,具体怎么不行,该怎样解决又不明说。
    项目部讨论这个问题,有人提出,将排水管砌砖墙用管井的形式封闭。有人提出异议,闸阀位置需不需留检修孔?前者不吭声了。

    有人更绝,提出将集水井全部闷掉,不用了。


    关于上述争论,大家怎么看待?
    2009-12-20 18:52:20

    回复 举报
    赞同0
  • chenxinrushui
    chenxinrushui 板凳




    -------------------------------------------

    谢谢你全面的回复!


    还有一个问题,有一种说法,变配电间不应出现明显的给排水管。如果按这种说法,集水井是否要做到变配电间的外面,然后通过排水管接入变配电间。
    2009-12-20 18:43:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2139 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

写给电气新手,老手的信

大家好,刚才在论坛里看了“冷眼旁观网易电气论坛”一贴子,感触万千。经常听人在这讼坛里提到金币,威望什么的。我一点感觉都没,学习就是学习,跟别的没关系,只希望能在这儿看贴,发贴就满足了。初来这里是我一个学设计的姐姐告诉我的,进来后发现这里的确是个学习的好地方,至少在我心中是个“大海”。理解楼主的心情,但您想过没有,既然您知道这里有很多初学,或者浅学者,那您更当留住了,不是吗?我们现在是懂得少,但每天都会发现新问题,晾在这儿给大家看,向大家请教。现在是有很多设计院的人不是什么真材实料,但并不是全部。做为前辈的您,不应该是现在这样的态度,我们年轻人还有很多东西需要前辈们来教,更重要的一点,在接受前辈教导的过程中,我们全更加认识到自身的不足,意识到这个领域严谨。

回帖成功

经验值 +10