0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
急~请教一个10KV耐压设备的问题请问10KV耐压设备在做耐压试验时,比如说做三相对地的耐压,我火线夹在相线上,地线夹子直接夹地排或壳体了。上次我们耐压设备变压器高压包击穿了,厂家来人跟我们换了一个,他们说我们实验方法不对,应在实验时地线夹在高压柜壳子后,还得把高压设备的地跟“大地”连起来,要我们专门做个接地桩,打个几米的坑,引个接地桩上来,要不然在实验击穿时,所有的瞬时冲击就全部在耐压变压器上了,所以经常会烧坏高压包。天啦。。。。。:L我们柜子在二楼,还得引个接地桩到二楼吗?没这么麻烦吧???
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句查一下各户和各单元的绝缘检查记录,是不是有哪一条线路特别低?
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-20 17:15 编辑 ]
回复 举报
当正常送电后,随设备投入的增加,正常漏电值会增加,到一定数量后,末端正常漏电值大于整定值,比如一栋住宅的漏电保护不可以设置在变配电所出线端,而是设置在电表盘.
回复 举报