土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请问:PKPM中地下室结构嵌固高度怎么取,在哪个找?

全部回答(3 )

  • jiangbcyt
    谢谢楼主指点,兄弟学知识了;但楼主说的是嵌固部位,哪嵌固高度呢,楼主是否再说明白一些。
    2010-01-11 20:42:11 来自 PC 评论 举报
  • rainghost
    兄弟可以看看《混凝土结构构造手册》(第三版),第259页第4节:高层建筑嵌固部位的确定,有两个条件:
    1.地下室层数不少于2层,并有整体性基础及与地下室顶板整体相连的钢筋混凝土周边外墙。
    2.地下室楼层等效剪切刚度与相邻上层结构楼层等效剪切刚度比值满足《高层建筑混凝土结构技术规程》5.3.7条规定,刚度比下层与上层之比大于2.
    两个条件都必须满足!
    2009-12-21 14:13:21 来自 PC 评论 举报