有一变电站,里面有两个1250千伏安的变压器,电气专业提不出发热量,想请教各位高手如何计算它的发热量和通风量啊!谢谢!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    首先变压器的散热量应该是由电气专业提供,并完全可以通过查阅变压器样本得出。知道发热量,可以根据红宝书第二版公式9.3-1进行计算。附件中为我总结的变配电室通风计算标准,供参考。
    2009-12-22 08:41:22

    回复 举报
    赞同1
  • qinweichun
    qinweichun 板凳
    按照变压器容量估算,一般是容量(kVA)的千分之十五为发热量,根据发热量及通风计算温度、排风温度(小于等于40度)计算通风量。
    2016-12-30 10:29:30