土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 变电站散热量及通风量计算,急!哪位高手帮忙告诉我怎么算?

变电站散热量及通风量计算,急!哪位高手帮忙告诉我怎么算?

发布于:2009-12-20 10:59:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一变电站,里面有两个1250千伏安的变压器,电气专业提不出发热量,想请教各位高手如何计算它的发热量和通风量啊!谢谢!

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    首先变压器的散热量应该是由电气专业提供,并完全可以通过查阅变压器样本得出。知道发热量,可以根据红宝书第二版公式9.3-1进行计算。附件中为我总结的变配电室通风计算标准,供参考。
    2009-12-22 08:41:22

    回复 举报
    赞同1
  • qinweichun
    qinweichun 板凳
    按照变压器容量估算,一般是容量(kVA)的千分之十五为发热量,根据发热量及通风计算温度、排风温度(小于等于40度)计算通风量。
    2016-12-30 10:29:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【新人上路】请教关于国内使用的通风器的问题~~~

请问各位大大国内常使用的民用室内通风器一般有哪些类型呢?本人在做一个室内通风器的设计选择项目,这方面的信息很需要,小弟不胜感激!!

回帖成功

经验值 +10