正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.51 万条内容 · 1198 人订阅
阅读下一篇
求高层钢结构设计资料,要做一个40M高的高层钢结构厂房,求这方面的资料。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ouanhua
沙发
这个不算乱搞,应该算瞎搞。问题如下:
2009-12-29 17:36:29
赞同0
-
ouanhua
板凳
结构布置不合理,柱子上没有梁,传力混乱。不过如果只是一层的房子,象你这样布置,钢梁选用也合理得话,是不会倒的。你的每平米承重350公斤,是恒荷载还是活荷载,如果恒载350公斤,还加上活载250公斤,那你的钢梁柱有可能不满足,钢梁是受弯构件,加宽翼缘没有多少作用,加高腹板,减少翼缘宽度最好,
2009-12-29 17:34:29
赞同0
加载更多1.柱顶加梁,梁与柱顶焊接,以形成门架或框架结构。柱梁连接可以加斜连接板,这种做法比较方便容易现场加工。
2.把你图中间距2000的梁旋转90度布置。
3.如果是柱脚铰接的门架,需要在你3轴处柱间加柱间支撑。
4.其次还要看楼面采用什么结构。
5.其实这么小的配电房不适合用这种结构,最好采用混凝土结构。配电房的防火等级为一级。楼主需要注意柱、梁的防火问题。
回复 举报
回复 举报