本人在准备在水源处采用7.5KW潜水泵,扬程75米左右,每小时出水20吨,主管道采用DN75PE管,整个管线长约3100左右!请各位同仁提供有价值的参考意见!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hgq5329
    hgq5329 沙发



    谢谢一楼的关心,我是根据这里的实际地形决定的!本来最合理的应该是采用内径90~100的,我是用于施工用水,不需要压力,只要打到蓄水池就OK拉!希望多提意见啊!
    2005-07-17 10:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • 波浪
    波浪 板凳
    没说清楚,那么供水点的水压要求多少?如果你是经计算水损后所选用的扬程,那么方案应该可行。否则DN75、流量20T/H的3100m的管段,水损不小吧……
    2005-07-17 01:10:17

    回复 举报