  • pearl118
    可以,只是对离地的距离有要求。低压配电设计规范中5.2.1规定低于2.5米需要穿管,只要桥架离地的距离不少于这个就可以。
    2009-05-20 09:20:20 来自 PC 评论 举报
  • lhjun150212
    BV线和VV电缆绝缘电压不同,一起敷设将会降低电缆的可靠性根据民用建筑电气设计规范要求不易同一桥架敷设,如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
    2007-03-17 16:17:17 来自 PC 评论 举报