土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于《建规》9.1.3条1的讨论

关于《建规》9.1.3条1的讨论

发布于:2009-12-18 14:49:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建规》9.1.3条 下列场所应设置排烟设施:
1、 丙类厂房中建筑面积大于300㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m的内走道;任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房;

丙类厂房中建筑面积大于300㎡的地上房间要设排烟设施,那同面积的甲类和乙类厂房就不用设排烟设施了吗? 条文注解里也没有这条的解释。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • flier_01
    flier_01 沙发
    学习
    2009-12-21 13:07:21

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    甲乙类厂房火灾危险性大,一般来说都是特殊行业用房,与一般民用建筑使用性质相差很大。通常有专门的行业规范。这种建筑一旦起火很难控制,人员逃生难度很大,一般来说也不用考虑排烟问题(说白了,这种建筑一旦起火基本上就没逃生的希望了,所以不用在防排烟方面下力气)。而丙类厂房火灾危险性接近一般民用建筑,救人的可能性还是很大的。也就是说,设置防排烟系统还是有现实意义的。
    2009-12-18 16:37:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:通道机械排烟的问题

附件是九层的医院住院楼的平面图。 其中的通道长度怎么算呢,是按两楼梯之间的距离,还是按两阳台之间的距离??? 按高规8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: 8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 如按两楼梯之间超过了60米,则需设机械排烟;如按两阳台之间没到60米,就不需要设了。

回帖成功

经验值 +10