论文简介: 1 计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改 2 对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按100年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改 3 高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于3.5kn/m2。 GB50009-2001 4.1.1 整改 4 上人屋面活载仍用老规范值1.5 kn/m2,对非上人屋面应建筑专业确认,有时结构按非上人屋面设计,建筑为上人屋面。 GB50009-2001 4.3.1 整改