土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于特灵冰机的保养

关于特灵冰机的保养

发布于:2009-12-17 21:08:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
特灵冰机的保养有哪些请各位大哥指点一二

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ananguoji
    ananguoji 沙发
    螺杆机组系统清洗
    更换润滑油的操作如下:
    1. 将机组的冷媒从冷凝器的出口处角阀检修口处放出。
    2. 压缩机的润滑油,从油过滤器上的放油阀处放出,润滑油接近放完时,从压缩机的高压端侦测接头处,注入一定压力的氮气(1.0MPa左右),用压力加快润滑油排出,停止注入氮气,关闭放油阀。然后将压缩机的油过滤器拆卸下来,将油槽里的润滑油全部放出来,再将油过滤器清洗后装上紧固。如图所示:





    3. 将压缩机的电机下面的润滑油从放油阀处放出来,再从低压侦测接头注入氮气,直至将油排尽,关闭放油阀。
    4. 将蒸发器的进液口拆开,从冷凝器的出口处的角阀注入氮气,将液路中润滑油从蒸发器进液口排出来。先将压缩机的排气截止阀关上,再从压缩机的低压侦测接头注入氮气(将蒸发器的进口堵住一段时间,再松开,反复几次),将润滑油排到蒸发器进口端,用干净的布将油擦净。然后将冷媒进口管路连接上。
    5. 从压缩机的高压侦测接头注入氮气,当压力达到1.5MPa时,将冷凝器角阀检测口打开,将氮气放掉。反复2~3次。
    6. 系统里注入0.1MPa压力的氮气,从角阀检测口进行抽空,抽到40Pa,再注入0.1MPa压力的氮气,再抽空,反复3次。最后将系统抽空到5Pa以下。进行真空保压12小时,观察压力是否反弹。(如果压力变化较大,需要对系统进行检漏。)
    7. 注入润滑油。用干净的塑料管连接在放油阀上,塑料管的另一端放到油桶里(塑料管置于油桶底部)。根据压缩机的标准量加注润滑油。同时对系统进行抽空。注油结束后,将系统抽空到5Pa。注油时应对油桶进行封闭,减小空气对油的污染。
    8. 对系统进行注氟,机组调试。(要首先确认排气截止阀等系统阀门均已打开,再进行调试。)
    2010-12-14 11:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • happo
    happo 板凳
    制冷机组的保养无非就是更换冷冻油和过滤器
    2009-12-22 22:46:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发冷凝器 化学清洗要慎重

蒸发冷凝器 化学清洗要慎重蒸发冷凝器由于多数采用 无缝钢管 热浸锌 技术,增强设备防腐性能。但在使用中却有许多用户不注意,采用 不恰当 的化学清洗 造成更为 严重的后果!!!!发几张 现场图片看看

回帖成功

经验值 +10