土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 上下级断路器之间的连接电缆是按上级的选择还是按下级的?

上下级断路器之间的连接电缆是按上级的选择还是按下级的?

发布于:2009-12-17 20:06:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
上下级断路器之间的连接电缆是按上级开关的整定电流选择还是按下级的?有点不懂了,各位老师给讲解讲解。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • kensai1983
    kensai1983 沙发
    本帖最后由 kensai1983 于 2015-6-3 12:00 编辑 tcchezhong 发表于 2009-12-21 10:37 一根电缆的两端,就算是双向电源的线路,也要按同一级考虑,不应该有上级下级之分! “上下级”采用不 …这位兄台说的其实没错,大家可以看看配电手册上关于级间配合的定义,在手册的648页,上下级选择性配合的目的是缩小断电范围,减少不必要的停电,一根电缆两端的断路器无论哪台跳闸停电范围都是一致的,所以他们是同一级的断路器,配电柜总开关和分开关那种才是上下级关系。在电缆长度不是很长的情况下,两个断路器完全可以选成一样,大家之所以习惯把电缆首端的断路器容量选大一级,只是为了恢复合闸时不需要跑太远,直接在现场箱就搞定,实际上我看过很多现场箱总开关只用负荷开关或隔离开关的做法。其实大家可以想想看,电缆按照尾端的断路器额定电流选,如果过流,则尾端断路器会断开,如果是电缆发生短路,此时的电流远大于首端的断路器额定电流,不存在额定电流太大的情况,这时需要考虑的反而是断路器的分断能力和分断时间了。所以我认为,一根电缆两端都有断路器,按末端的选没什么问题。
    2015-06-03 11:58:03

    回复 举报
    赞同0
  • duanyu1218
    duanyu1218 板凳
    11楼说的很明白了。
    2013-10-10 11:22:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在欧洲,变频器和软启动器的上口也要求漏电断路器的漏电流不大于30mA,如何解决?

不要恶意灌水

回帖成功

经验值 +10