土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触器选型需要注意的事项?

接触器选型需要注意的事项?

发布于:2009-12-17 19:50:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  1. 交流接触器线圈在欠压低于75%时,由于吸和不好造成磁阻大,电流激增烧毁线圈。

  2.使用场合如果空气稀薄容易造成电离,易产生电弧,不是好现象,但是我们在西藏可正常应用。

  3. 接触器C型和N型外形区别,N型比C型体积小一号,例如,25N=18C的外形。

  4.接触器LC1D09后面不同代码实物区别: “ 6 ”:防震型端子,端子处螺钉可以拧接线鼻子为圈鼻子; “ 9 ”:快速接线端子,端子处为卡扣,接线鼻子为特殊的夹子; “ 3 ”:弹簧型端子,端子处用一子改锥压住不用接线鼻子,直接把裸线插入。

  5.新的tesys产品外观特点(区别D系列产品):新产品 接触器或者开关和中间继电器都是白色部分是控制区域,黑色部分是动力区域,产品尺寸统一为45mm宽度。

  6.新的tesys低功耗的产品只能连接2对点的正装辅助触点,不能连接4对点的辅助触点. 接触器用以接通和分断负载。它与热过载继电器组合,保护运行中的电气设备。它与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。

   交流接触器: 典型结构分为双断点直动式(LC1-D/F*)和单断路转动式(LC1-B*)。前者结构紧凑、体积小、重量轻;后者维护方便、易于配置成单极、二级和多极结构,但体积和安装面积大。


  直流接触器: 其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。

  真空接触器: 真空接触器(LC1-V*)其组成部分与一般空气式接触器相似,不同的是真空接触器的触头密封在真空灭弧室中。其特点是接通/分断电流大,额定操作电压较高。

  半导体式接触器:主要产品如双向晶闸管,其特点是无可动部分、寿命长、动作快,不受爆炸、粉尘、有害气体影响,耐冲击震动。
  • jenny-bai
    jenny-bai 沙发
    产品资料里一般都会提供对照表的
    2010-01-24 15:41:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

HLJ-100HS系列漏电继电器

供应漏电继电器JD1-100A,JD1-200A,LLJ-32F,LLJ-32FS,LLJ-63F,LLJ-63FS,LLJ-100F,LLJ-100FS,LLJ-200F,LLJ-200FS,LLJ-320F,LLJ-320FS,LLJ-400F,LLJ-400FS,LLJ-630F,LLJ-630FS,LLJ-800F,LLJ-800FS,LLJ-1000F,LLJ-1000FS,LLJ-1500F,LLJ-1500FS,LLJ-32H,LLJ-32HS,LLJ-63H,LLJ-63HS,LLJ-100H,LLJ-100HS,LLJ-200H,LLJ-200HS,LLJ-320H,LLJ-320HS,LLJ-400H,LLJ-400HS,LLJ-630H,LLJ-630HS,LLJ-800H,LLJ-800HS,LLJ-1000H,LLJ-1000HS,LLJ-1500H,LLJ-1500HS,BLD-20,BLD-20A,DBL-5,DBL-8,NJL-1,JD2,JD38等全系列漏电继电器。联系电话:13506677568,QQ:122175054