这幢综合楼消防怎么做?
这幢综合楼消防怎么做?
一幢综合楼长29.6m,宽11m,一层为仓库(除两边楼梯间外中间无分隔墙),二层为厂房(除两边楼梯间外中间无分隔墙),三层为办公(实际上为二个住宅套间标为办公).
一层层高为:4.5m;二层层高为:3.9m;三层层高为:3.2m;女儿墙高为1m.市政供水压力为12m(H2O).
各路高手帮个忙,给我搞一个方案如何?
发布于
2005-07-15 09:23:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
bboo7160
这个楼体积不是很大,屋顶做消防水箱,2台消防泵,一个增压灌。
看你说的这个楼,如果不是特殊厂房,10L/S的消防水量就够了。
那水箱体积10X60X10=6000L(实际使用体积)
水泵扬程满足最上消火栓10米水头在加上管网水阻
灌体积300L
近供参考!!
2005-07-17 21:42:17
来自 PC
评论
举报
wk-771020
应该是要设消防水箱了,如果市政允许泵直接接在市政管子上,那么设屋顶消防水箱,还要一套加压装置(顶层满足不了最不利消火栓出口压力),否则的话就要设水池-消防泵-消防水箱了的方式了,初投资过大