发布于:2009-12-17 11:18:17
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
领导今天刚刚给安排个事情,一项污水处理工程,目前正在运行,设计处理水量为30000吨/天,目前处理水量为20000吨/天,生活污水进水看起来很清澈,(没有水质报告),尚不知晓所用工艺为何,出水检测不达标,让查下是什么原因?各位大侠,小女子接触污水处理时间不长,经验尚浅,请各位帮忙,感激不尽!暂且按常规生活污水处理工艺考虑。
不好意思,又忙了两天,今天刚去现场看了,是一家县级污水处理厂,采用A/O法工艺。水厂进水包括市区生活污水,还包括雨水,附近水库泄水,还有些地下水渗漏。市区生活污水水质监测基本正常,COD:300mg/L,BOD180mg/L左右,综合其他水之后,冬季没有雨水情况下,水厂进水COD:120mg/L左右,BOD:30-40mg/L,SS:310mg/L左右,这样水厂基本上能正常运行,出水达到国家二级排放标准。
现在问题是夏天的时候,混合了雨水,COD:40-50mg/L,BOD:10mg/L左右,几乎可以达标排放,整套系统无法运行,好氧池活性污泥无法正常生长,不到一个月污泥几乎就全部没有了。该如何处理呀?
感谢各位大侠,之前没弄清状况,现在基本情况就是这样,请大家不吝赐教.
[
本帖最后由 lijie_2009 于 2009-12-22 14:19 编辑 ]
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
这是最好的办法了
回复 举报