土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防广播问题

消防广播问题

发布于:2005-07-14 21:46:14 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问一个广播回路上最多能接多少个扬声器?如果采用总线制消防广播系统,我怎么能实现分区广播呢?扬声器又不象探测器具有编码,是不是一旦发生火灾,整个建筑的消防广播都用,而不是只有发生火灾的分区进行广播?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kolmar
    kolmar 沙发



    别忘了参考相关的消防广播设备设计手册!
    2005-07-17 10:07:17

    回复 举报
    赞同0
  • cwq137
    cwq137 板凳
    消防广播的数量取决所选用的主机,消防广播的切换可按防火分区,通过广播模块,消防主机联动,通常只联动上下三层的消防广播,具体可查自动报警规范。
    2005-07-15 00:54:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电版恶意灌水举报

2位斑竹工作繁忙估计也不能每个帖子都看,尤其是老贴的回复。今天我来逛的时候发现有人恶意灌水。帖子为精华的“求教综合布线”,在最后一页的最后2个帖子为恶意灌水。发贴人为“积土成山”帖子地址如下:http://co.163.com/forum/content/220_71223_1.htm。请2位斑竹看到此贴后能巡查一下。

回帖成功

经验值 +10