土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面活荷载取值

屋面活荷载取值

发布于:2009-12-17 10:50:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房钢架屋面受荷投影面积126平方米(大于60),屋面活荷载0.5,基本雪压0.4,
请问1.计算时考虑活荷载折减时可以取0.3吗?还是不小于雪荷载取0.4?
2.PKPM中STS计算门式钢架时活荷载是输入原始的荷载值由程序自己折减,还是输入折减后的荷载值啊?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jame30
    jame30 沙发
    1. 活荷载输入0.3与雪荷载比较取较大值,本项目取0.4
    2. 输入原始荷载,标准值,其他的,程序自动考虑
    2010-07-13 10:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • xlz_designer
    xlz_designer 板凳
    每次都是自己输的 不要太相信程序了
    2010-07-13 08:26:13

    回复 举报
    赞同0