眼下我们工地正在进行暖通调试,空调系统采用的是VAV变风量末端系统,现在有如下几个问题求教各位前辈
1.部分房间温度相同,但房间内VAV末端风口风速不一样?
2.部分房间很热,VAV水管支管不热?
我学的土建,没什么理论知识,这工地也是第一次做,我的想法是如下,大家看完请指教
a.部分房间温度相同,风速不一样(为何)
各个房间需要热荷不一样(有的房间大,有的房间小,才热面积不同;同时有的房间幕墙面积不一样(产生冷荷,需要热荷中和),比如说几个角落,幕墙面积占四周围护面积的一半;还有就是阴面和阳面有很大不同)
b.房间很热,VAV水管支管不热?
当室内温度达到一定温度,VAV不需加热二次风即可达到室内要求的温度,因此弱电控制的电动两通阀不启动,造成VAV水管内的水不循环,所以VAV水管支管不热。