本人有一个关于喷头布置的问题,举个例子:比如一个房间它的开间是四米,进深就算是五米,如果按中危险级一级考虑的话,规范中有注明喷头与端墙的距离不大于1.8米。那该房间里应该布几个喷头?我看有布两个的,有布三到四个的,如果布两个,那喷头与两侧墙的距离就超过1.8米了,这合规范吗?我想请问大家针对喷头与端墙的距离是如何理解的,这个距离要求是不是指喷头和四周的墙的距离都要保证不大于规范要求。希望大家指点我这个迷路的糕羊:lol 谢谢

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • dayudan
    dayudan 沙发
    规范如同法律 布置4个 安全第一
    2010-03-10 15:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • whf1118
    whf1118 板凳
    :handshake
    2010-03-09 15:14:09

    回复 举报
    赞同0