在论坛中见到很多新风量的计算:
1、补充设备排风量+保持正压的新风量的和。
2、保持人员舒适性的新风量,规范里40m3/h.人
两者取其之一。但是我觉得应当还要加上系统的漏风量,一般取送风量的2%,同时在千级以下级别洁净室应不低于送风时的10%。并且如果车间设置了泄压风门或余压阀新风量也应当加上他所排出的风量。
所以新风量应当为:L新=MAX(L排+L正压+L漏+0.02*L总,L人员,0.1*L总)

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • iristhebest
    iristhebest 沙发
    学习中
    2010-04-27 10:22:27

    回复 举报
    赞同0
  • me1382436
    me1382436 板凳
    现在洁净规范,不管是设备还是风管系统都有漏风率要求,楼主那个10%也太大了吧?新风量越大越不利于节能。