土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
求助,梁柱节点施工出错。。。救命呀!!!!
求助,梁柱节点施工出错。。。救命呀!!!!
最近出现场,发现施工单位梁柱节点出现以下的问题
某个节点处柱的钢筋在梁底部位截断
梁的钢筋锚入住内
也就是说
柱的纵筋并没有和量的纵筋交接
就像梁间支于柱顶
不知这样对不对
会不会出现什么问题
关键是这是底框的托墙梁
发布于
2005-07-14 19:19:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
yujm
这个问题相当严重,必须要求施工单位进行改正,解决方法可按03G101-1图集进行施工,真不知这个施工单位的技术人员干什么去了
2005-08-02 21:28:02
来自 PC
评论
举报
huangyuan66
梁柱节点成铰接,并没有可靠连接
严重施工质量问题,施工单位技术人员不管吗?
2005-08-01 15:00:01
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
violent007
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
728
粉丝
7
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
严重施工质量问题,施工单位技术人员不管吗?