土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,梁柱节点施工出错。。。救命呀!!!!
最近出现场,发现施工单位梁柱节点出现以下的问题
某个节点处柱的钢筋在梁底部位截断
梁的钢筋锚入住内
也就是说
柱的纵筋并没有和量的纵筋交接
就像梁间支于柱顶
不知这样对不对
会不会出现什么问题
关键是这是底框的托墙梁

全部回答(10 )

  • yujm
    这个问题相当严重,必须要求施工单位进行改正,解决方法可按03G101-1图集进行施工,真不知这个施工单位的技术人员干什么去了
    2005-08-02 21:28:02 来自 PC 评论 举报
  • huangyuan66
    梁柱节点成铰接,并没有可靠连接
    严重施工质量问题,施工单位技术人员不管吗?
    2005-08-01 15:00:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10