求助,梁柱节点施工出错。。。救命呀!!!!
求助,梁柱节点施工出错。。。救命呀!!!!
最近出现场,发现施工单位梁柱节点出现以下的问题
某个节点处柱的钢筋在梁底部位截断
梁的钢筋锚入住内
也就是说
柱的纵筋并没有和量的纵筋交接
就像梁间支于柱顶
不知这样对不对
会不会出现什么问题
关键是这是底框的托墙梁
发布于
2005-07-14 19:19:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
yujm
这个问题相当严重,必须要求施工单位进行改正,解决方法可按03G101-1图集进行施工,真不知这个施工单位的技术人员干什么去了
2005-08-02 21:28:02
来自 PC
评论
举报
huangyuan66
梁柱节点成铰接,并没有可靠连接
严重施工质量问题,施工单位技术人员不管吗?