土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 08版pkpm的楼板计算中的面积校核怎么理解?

08版pkpm的楼板计算中的面积校核怎么理解?

发布于:2009-12-16 09:55:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
08版pmcad的楼板计算中的面积校核显示的数字是实配钢筋与计算配筋的比值嘛?
计算书中“Mx =(0.02752+0.01417/5)*(1.20* 4.1+1.40* 1.0)* 3.8^2 = 2.77kN·M
  考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩:
  Mxa =(0.05708+0.03312/5)*(1.4* 1.0)* 3.8^2 = 1.29kN·M
Mx= 2.77 + 1.29 = 4.06kN·M
Asx= 200.00mm2,实配φ 7@150 (As = 257.mm2)
ρmin = 0.200% , ρ = 0.257%“
进入面积校核后图示的数字又是1.833,照字面理解应该是257/200=1.28,是有什么特殊原因吗?
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

pkpm关于竖向导荷和satwe里面文本信息里面的横载和活载值?

pkpm关于竖向导荷和satwe里面文本信息里面的横载和活载值的问题啊,问什么这两个数值有很大的差异啊。在竖向导荷里面恒载荷活载的数值跟手算的差不多,但是satwe里面的文本信息里面的D+L值就差了很多呢???不清楚怎么回事?请指点一下.....

回帖成功

经验值 +10