土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大功率金卤灯配电问题

大功率金卤灯配电问题

发布于:2009-12-16 08:55:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大大好! 有个问题非常紧急,我们在一个场地设计了7套2000W的金卤灯,380V供电;7套1000W的金卤灯,220V供电;功率共计21KW(实际值估计略大于此值),配电是这样弄的,配电房有A,B,C三相每亮相之间为380V,7套2000W的回路为AB(3套),BC(2套),AC(2套)加地线,7套1000W的回路为A+零线(3套),B+零线(2套),C+零线(2套),配的开关为1个100A的空气开关,空气开关底下为2个继电器,2个继电器分别作用于1000W的和2000W的回路上面。 装了半年多灯具老坏,一个月至少一次,都快把人折磨死了,2000W的灯具镇流器我们都换了新的,双端光源也换了5-6个了,其它地方的这个灯具很好用,很难坏,这是怎么回事?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lizijunxiaolijie
    既然开关合不上,那就是还存在短路点,好好查下线路,看来是你们线径不够!
    来我这边记得电话啊,大家都想你:)
    2009-12-23 11:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • tt_powerteam
    tt_powerteam 板凳
    太感动了,老大 ,我居然在这里和你相遇了,:hug:
    去深圳出差了到时候和你好好聚聚
    上面那个问题目前我们分析不出问题,不过这次是一盏1000W灯具的线烧断了,开关打不上,还是施工偷工减料严重,下次得好好教训他们 哈哈!!!!
    2009-12-22 14:49:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教节能灯上的参数的意思

(1)在节能灯上有一个“入:0.6”(见附图)的参数,是什么意思?(2)9W的节能灯,电流却为71mA ,这是怎么来的?请大侠来指点一下,谢谢了![ 本帖最后由 asmdl 于 2009-12-15 22:16 编辑 ]