土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铁路配电所-户内27.5KV配电设备改进及发展趋势(草稿)

铁路配电所-户内27.5KV配电设备改进及发展趋势(草稿)

发布于:2009-12-16 01:03:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
铁路配电所-户内27.5KV配电设备改进及发展趋势(草稿)
——MYS25(单相)
一、 前言
1. 时间仓促,仅作为技术交流及文笔练习,呵呵O(∩_∩)O~
2. 本人从事几年配电工作,将自己的体会和设想浅谈出来
3. 本人我此文的所有权和解释权等一切权利
4. 肯定有好多不足之处,希望大家给予意见,不废话了
二、 现状及未来前景
1. 目前大多数铁路配电设备还沿用老的网删式结构,操作及不方便还存有安全隐患!(国内也有,但还不完善,至少跟我目前认为的想法有出入)
2. 国外先进设备昂贵,太损国威了!
3. 就目前还没有一套真正的完全解决方案(自己了解的),老板赚钱的机会来了,就看谁抓的住了
三、 设计源泉
1. 我从10KV开关柜中得到启发,因为KYN28简直太完美了(有些厂家做的)
2. 开发一套27.5KV配电柜(MYS25),完完全全可以借鉴这些经验及成果,说俗点就是超出来就行了,只不过比KYN28要大一号罢了。
四、 设计实现轮廓
1. 27.5KV真空断路器是关键。二次插头联锁机构的加长设计
2. 接口。与柜体的进出线相关的方式及搭接处理。
3. 定柜体的宽高深(大约900x2500x2800mm),如采用绝缘材料,柜宽可变窄些
4. 柜体结构。正面看上、中、下3仓;侧面看左、中、右3段;后面上下2段。(仿KYN28柜)
5. 柜体支撑。采用双折边工艺的梁柱结构。考虑承重问题
6. 活门开启方式及打开行程。
7. 接地开关(带传感器)的设计及操作连杆加长设计
8. 互感器的安装位置。最好是倒吊安装
9. 绝缘件的选用及与柜体的配合设计
10. 底盘车加长导轨的设计以及接地开关的联锁关系
11. 运转车的设计,最好是可从地面自动升降并可轻松推动的

五、 注意事项
1. 断路器最好找,全密封绝缘的,类似VD4形式那种的,不然设计起来比较麻烦。
2. 进出线的种类及进出线位置要先定好或考虑清楚。
3. 断路器手车与运行导轨、接地开关联锁装置、活门等的联锁关系一定要设计好。
4. 手车从试验到运行位置期间,是否存在绝缘问题等。
5. 柜体强度、绝缘性能、散热、防护等级、五防联锁等等就不多说了
6. 形式试验时,考虑温升问题,需加不导磁不锈钢板,并切断涡流的产生条件;雷电冲击时需加强绝缘等级;动热时需固定好所有元器件拧紧螺栓,接地回路更要加强,如为编制线,须加大一两号。基本都跟10KV试验时注意事项类似。
7. 考虑拼装结构及运输问题。
六、 感谢
本人只是写了一些自己的小经验,写着玩,如果对你有用,不胜荣幸,希望大家交流学习。不多废话了,就到这了,先!