两段进线的压差问题

发布于:2009-12-15 20:48:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
10kv的两段进线 每段进线测得uvw之间均为100v
可两段的uu vv ww之间却有压差 为24v 上级变压器的次级接法不一致会导致这现象么 还是另有原因

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lishuo6789
    lishuo6789 沙发
    这个看了更晕了 还要学习很多很多啊
    2010-02-23 15:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    应该是变压器的接线组别不一致导致的。应该先进行一次核相,正确后再二次核相。否则二次核相没有任何意义!
    2009-12-27 00:04:27