【急】高手大哥们!基础配筋都满足配筋面积了,但是最小配筋率不满足怎么办?

发布于:2009-12-15 16:45:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
线路上的铁塔基础!国外的工程。最小配筋率0.15%。用EXCEL表格做好的,只要输入拉力与压力就好了,自己再配配长宽啊等。我对过了,基本上表格中计算过程和咱国家的规范一样。最后配筋了,比如塔计算出来要3000,我配过3000,比如3100,可是最小配筋率不满足!结果配到5000才满足!我晕啊,该怎么办呢?我减小底板或斜柱面积,可抗拔又不满足!我真想撞墙!!!
  • lbp120d
    lbp120d 沙发
    我认为这种铁塔基础和我们平常设计的可能设计方法不一样了,要是按我们砼设计,那你只有考虑增加埋深满足抗拔了,减小基础厚度也可以减小配筋面积的
    2009-12-16 10:17:16