土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室用空调箱风机位置的疑惑

洁净室用空调箱风机位置的疑惑

发布于:2009-12-15 16:17:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
最近看图纸跟各个案子的设计,空调箱里面的风机位置不都是一样,有的是前置,也有后置和中置的情况,询问下各位大侠这样的摆放各有什么优缺点呢 ?有经验者,希望得到你们的声音。。。。。。期待中。。。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • sysdh2010
    sysdh2010 沙发

    解释十分精彩!同时不明白16楼所说洁净空气处在正压段的意思,风机放在过滤器前或后它都是正压的啊,不然风机就是反转了,呵呵。
    2011-01-20 15:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • juncai13
    juncai13 板凳
    学习了,2楼强大,我一般做医院循环机组都是放在表冷段后面,这样停机后风机延时1分钟停止运行可以保持盘管干燥,放在过滤器后面是为了使过滤后的洁净空气处在正压段,防止机箱外未处理的空气进入。
    2011-01-20 14:23:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多