请教各位高手.. 水冷螺杆机的冰冻水管保温要求??? 不同大小的水管的保温层是怎么样的.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(77 )
只看楼主 我来说两句我觉得如果低压低,会可能带来结霜的结果。这说明你调节膨胀阀的作用不大,你能确定不缺氟,而且蒸发器正常吗?
另外我感到糊涂的地方 就是加载和满负荷是不是一种状态?如果一样为什么结果不一样?
从你说的现象看我倒是觉得加、卸载不太正常。你看看这两种状态的电流、压力等参数是否正常?
回复 举报
膨胀阀的调节,大家肯定都能想到,但是,麦克维尔-10度的机子在部分负荷时机头结霜严重,通过调节膨胀阀化霜是没问题的,但同时引发另外一个问题,就是在满负荷时机子会出现低压报警而调停。所以,调节膨胀阀没有什么作用,
也不是说制冷剂不足或膨胀阀有问题。
在机子运行时,排气管道和电机处温度就是提不上去,但是如果机子一直处于加载状态时,加载电磁阀正常打开,温度才能提上去,刚开机时的结霜就很快就化了。
对于这个问题,不知道麦克维尔的厂家怎么来说明一下。
回复 举报