土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 避雷器的电气参数

避雷器的电气参数

发布于:2005-07-14 09:21:14 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
避雷器的电气参数:
1.系统额定电压(有效值)(KV):与电力系统标称电压相对应。
2.避雷器额定电压(有效值)(KV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。
3.工频放电电压(有效值)(KV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性,它有一个上限值和下限值。
工频放电电压不能低于下限值,以避免在能量大的内过电压下动作,使避雷器损坏或爆炸。
工频放电电压也不能高于上限值,因在一定的结构下工频放电电压和冲击放电电压有一定的影响关系,工频放电电压高了将使冲击放电电压提高,影响保护效果。
4.冲击放电电压:在冲击电压作用下避雷器发生放电的电压值(幅值)。
5.残压:当波形为8/20us,5KA或10KA的冲击电流流过避雷器时避雷器两端的电压降,以幅值表示。此残压为避雷器雷电放电时加于并接的被保护设备上的电压,当然低一点好。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • co1632005
    co1632005 沙发
    避雷器猫腻特多.有没有产品标准?
    2007-12-06 13:41:06

    回复 举报
    赞同0
  • menghao1688
    menghao1688 板凳
    2007-12-06 11:23:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 925 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪里能买到《注册电气工程师复习指导书》?

求助:哪里能买到《注册电气工程师(供配电)专业注册复习指导书》?急!!!

回帖成功

经验值 +10