避雷器的电气参数:
1.系统额定电压(有效值)(KV):与电力系统标称电压相对应。
2.避雷器额定电压(有效值)(KV)(灭弧电压):保证避雷器能灭弧的最高工频电压允许值。
3.工频放电电压(有效值)(KV):避雷器在工频电压下将放电的电压值。由于火花间隙击穿的分散性,它有一个上限值和下限值。
工频放电电压不能低于下限值,以避免在能量大的内过电压下动作,使避雷器损坏或爆炸。
工频放电电压也不能高于上限值,因在一定的结构下工频放电电压和冲击放电电压有一定的影响关系,工频放电电压高了将使冲击放电电压提高,影响保护效果。
4.冲击放电电压:在冲击电压作用下避雷器发生放电的电压值(幅值)。
5.残压:当波形为8/20us,5KA或10KA的冲击电流流过避雷器时避雷器两端的电压降,以幅值表示。此残压为避雷器雷电放电时加于并接的被保护设备上的电压,当然低一点好。