消火栓按钮问题

发布于:2005-07-13 23:39:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
今天总工说消防栓按钮不能停泵要求设消防泵10分钟后自动停泵措施,可是我一直认为消火栓按钮可以停的!不知我的想法对不对!如果不对怎么处理?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lliubei
    lliubei 沙发
    《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004) 4.5.4 启泵按钮
    4.5.4.1 外观完好,有透明罩保护,并配有击碎工具。
    4.5.4.2 被触发时,应直接启动消防泵,同时确认灯显示。
    4.5.4.3 按钮手动复位,确认灯随之复位。
    2007-03-15 10:57:15

    回复 举报
    赞同0
  • lliubei
    lliubei 板凳
    《建筑消防设施检测技术规程》(GA503-2004) 4.5.4 启泵按钮
    4.5.4.1 外观完好,有透明罩保护,并配有击碎工具。
    4.5.4.2 被触发时,应直接启动消防泵,同时确认灯显示。
    4.5.4.3 按钮手动复位,确认灯随之复位。
    2007-03-15 10:57:15

    回复 举报
    赞同0