新安装的发电机,投用前如何判断同期?
新安装的发电机,投用前如何判断同期?
新安装的发电机,投用前如何试验同期?能否用核相器进行核相?
发布于
2005-07-13 22:29:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
zjq8066
:victory: :call:
2009-02-16 08:59:16
来自 PC
评论
举报
wyxsacf
首先要进行系统的一次、二次核相,然后做发电机带空母线零起升压试验来检查系统PT二次电压和发电机PT二次电压的大小和相位是否正确,然后做发电机同期并网回路的传动试验,待回路正确后,在数字同期装置内(现在一般都是自动同期)输入压差、频差,合闸脉冲宽度等的定值,进行假同期并网试验(注:相位角差最重要,压差、频差大一些没有事,但是角差必须为零,否则会引起扭振,对设备损伤很大,角差一般是由数字同期装置内部不停的进行一个方程运算后得出,再发出合闸脉冲,合闸脉冲宽度需要在做假同期试验时进行摸索,然后输入一个最佳值)