土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 新安装的发电机,投用前如何判断同期?
新安装的发电机,投用前如何试验同期?能否用核相器进行核相?

全部回答(6 )

  • zjq8066
    :victory: :call:
    2009-02-16 08:59:16 来自 PC 评论 举报
  • wyxsacf
    首先要进行系统的一次、二次核相,然后做发电机带空母线零起升压试验来检查系统PT二次电压和发电机PT二次电压的大小和相位是否正确,然后做发电机同期并网回路的传动试验,待回路正确后,在数字同期装置内(现在一般都是自动同期)输入压差、频差,合闸脉冲宽度等的定值,进行假同期并网试验(注:相位角差最重要,压差、频差大一些没有事,但是角差必须为零,否则会引起扭振,对设备损伤很大,角差一般是由数字同期装置内部不停的进行一个方程运算后得出,再发出合闸脉冲,合闸脉冲宽度需要在做假同期试验时进行摸索,然后输入一个最佳值)
    2005-07-25 23:01:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10