土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 构件拼接的极限受剪承载力Vu的计算

构件拼接的极限受剪承载力Vu的计算

发布于:2009-12-15 09:31:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
公式: Ncub>=sqrt[(Vu/n)^2+Nmb^2]
及Nvub>=sqrt[(Vu/n)^2+Nmb^2]
上述两个公式是抗震规范8.2.8-8,公式中Vu的计算很多人一直不明白.

下面以PKPM-STS为例计算:
采用钢截面: H型钢 HN350X175 350X175X7.0X11.0
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为“行”) :螺栓直径 D = 20mm(22)
行数 : 3, 螺栓的行间距: 75mm, 螺栓的行边距: 55mm
列数 : 2, 螺栓的列间距: 80mm, 螺栓的列边距: 50mm
Vu=0.58*(350-22-3*22)*7*375=398.895KN

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • matlab70
    matlab70 沙发
    感谢楼主无私奉献!
    2010-01-19 18:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • 吉它里的阳光
    发表于 2010-1-19 09:40 只看该作者
    375是什么啊

    极限抗拉强度设计值
    2010-01-19 15:31:19

    回复 举报
    赞同0