1.在使用穿刺线夹时,主干线截面和分支截面之间有无配合要求?我手上的一本法国西卡姆公司的样本中,对应产品型号TTD281FJ,主导线截面为50-185,支接导线截面为(2.5)6-35。是否主线用185时,支线仍可小至(2.50)6?此时若支线断路器前发生短路,主线断路器能可靠保护吗?(窃以为不能)
2.使用穿刺线夹时,主线好像是可用三芯电缆,那么五芯电缆呢?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • scclbq
    scclbq 沙发
    slsicame,正面回答一下楼上说的问题好吗?
    (使用穿刺时,支线不超过3米可无需校验其热稳定。由于支线很短,故支线短路电流仍然很大,能保证上级开关可靠分断。
    但是,穿刺在对电缆损伤很大(不像穿刺商说的那样),而且使用穿刺时接头也很难看,
    总之其性能不如预分支电缆。
    建议使用预分支电缆更好。)
    2006-08-03 21:01:03

    回复 举报
    赞同0
  • slsicame
    slsicame 板凳
    以下是引用cgh5123在2006-01-09 13:55:43.0发表的内容:

    以下是引用m2z在2006-01-09 12:59:33.0发表的内容:

    使用穿刺时,支线不超过3米可无需校验其热稳定。由于支线很短,故支线短路电流仍然很大,能保证上级开关可靠分断。
    但是,穿刺在对电缆损伤很大(不像穿刺商说的那样),而且使用穿刺时接头也很难看,
    总之其性能不如预分支电缆。
    建议使用预分支电缆更好。
    这里有西卡姆穿刺线夹的穿刺效果图;



    2006-01-12 16:54:12

    回复 举报
    赞同0