我现在在做一个住宅,楼梯间自然排烟,合用前室有两个电梯门,两个入户门,一个通往楼梯间的门。请问风速法计算正压值时F-每个门的开启面积,通楼梯间的门算不算?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hello_m
    hello_m 沙发
    我觉得还是没说清楚,怎么可能跟同层的开启门的数量会没关系呢,不可能
    这里有两个问题
    1公式中开启门的数量肯定会随着同时开启门数量而发生变化;
    2开启门的面积也是一样
    2010-07-27 15:13:27

    回复 举报
    赞同0
  • honeywell_2005
    谢了,非常好的东西。
    2010-07-20 14:44:20

    回复 举报
    赞同0