蒸发量=循环量×0.0085×温度差
2006-07-22 12:30:22
赞同0
-
jiedong
板凳
冷却水量300m3/h,是干球t=37-32,湿球t=28时的。
2006-05-22 15:52:22
赞同0
加载更多排污量=蒸发量/(浓缩倍数—1)
补充水量=蒸发量+排污量
浓缩倍数=补充水量/排污量
通常浓缩辈数为4~6
回复 举报
干球t=39-33,湿球t=28时,冷却水量325m3/h。
干球t=39-33,湿球t=27时,冷却水量362m3/h。
干球t=39-33,湿球t=29时,冷却水量284m3/h。
水泵还是那个水泵,可散热性能变了,有时水还会多出来呢!
装块水表最好统计。