土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 备自投问题

备自投问题

发布于:2009-12-14 19:10:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
假如两进线分别由不同的A,B变压器供电,两进线公用一个C变压器作为备用,那么如果两进线同时断电的时候备自投装置先动作那个设备呢?备用电源的电流信号采集是采用主回落的电流信号,还是各自采集分支回路的电流信号.

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • chaoren159
    chaoren159 沙发
    dddddddddddddddddddddd
    2010-11-09 23:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • 13741140
    13741140 板凳
    A、B之间有母联吗?
    若有母联,互锁是为设备选型经济。如果A、B同时供电,势必要求更高分段能力的断路器。一般的两进线一母联均这样设计,A、B间有备自投装置。若A、B都失电,则C的备自投动作。备自投不等同于快切装置,备自投动作的时间,低压电机早就跳闸了,关键是看能否带动高压电机

    备自投一般的检测逻辑为检测无压(可加入PT保险熔断闭锁),检测无流(可投退)、检测开关位置、检测保护跳闸闭锁(可投退)。可以看出,检测无压及断路器位置才是备自投动作与否最关键的信号
    2010-08-20 09:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一道选择题帮做做

某控制线路中有一正常工作着的的线圈额定电压为380V的交流接触器, 由于某种原因电路的电压由原来的380v降至350V,其他正常,则___ A 接触器不能吸合 但能释放衔铁 B接触器能正常吸合和释放衔铁 C接触器烧毁 D接触器不能吸合 ,也不能释放衔铁谁能给我个答案 来个满意点的解释啊 谢谢拉

回帖成功

经验值 +10